当前位置:
漏电保护开关跳总闸,分闸不跳
回复 | 人气 | 打印
菜鸟程序员 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏100分-未结帖 发表于:2019-07-31 17:07:49 楼主

(都是漏电保护开关)客户电源,总闸63A  分闸25A   

设备自带空开32A 电流在8A左右

一个分闸带四台机,第四台机上电就跳闸,分闸不跳跳总闸(总闸只带一个分闸),强制上总闸,分闸才会跳…这是什么原因

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报

风轻云淡灬 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-31 20:52:42 1楼
 

总闸比分闸灵敏度高啊

  回复 引用 举报
yang20908 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-31 21:43:16 2楼
 

确认下漏电开关漏电动作电流跟响应时间

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-01 08:53:00 3楼
 

各个分闸每个少漏一点电(但是分闸没有到达跳闸电流),加起来总闸就跳了(分闸漏电之后大于等于总闸跳闸电流),这是原因之一。

其次漏电开关的【机械动作速度】允许有微秒级的误差,此误差大小与开关触点的额定电流无关。

  回复 引用 举报
菜鸟程序员 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-01 10:14:21 4楼
 

回复内容:

对:请叫我王老湿 各个分闸每个少漏一点电(但是分闸没有到达跳闸电流),加起来总闸就跳了(分闸漏电之后大于等于总闸跳闸电流),这是原因之一。其次漏电开关的【机械动作速度】允许有微秒级的误差,此误差大小与开关触点的额定电流无关。     内容的回复:

25A空开过载有没有可能出现这种情况,

两处地方都一样的,第四台设备一上电就跳闸,也是跳总闸63A的  25A没跳,63A没有其他负载

  回复 引用 举报
victor329 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-01 15:27:24 5楼
 

感觉应该是响应时间不同,63A那款的看看响应曲线应该更灵敏吧!

  回复 引用 举报
李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-02 09:12:39 6楼
 


引用 菜鸟程序员 的回复内容: 回复内容:对:请叫我王老湿 各个分闸每个少漏一点电(但...

-------------------------

怀疑第四设备漏电,建议楼主检测一下、

  回复 引用 举报
李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-02 09:17:42 7楼
 

微信截图_20190802091052.png越级跳闸原因分析。

  回复 引用 举报
欣欣向荣-1 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-02 09:34:07 8楼
 

开第四台,是否四台任何一台第四台,如果是固定的第四台,那就是这台有漏电,全是漏电开关,检查开关上标牌额定漏电电流,动作时间,这样才能很好地来分析漏电是种什么情况,再想办法处理。

  回复 引用 举报
李纯绪 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-02 10:02:42 9楼
 

      首先,普通用电设备使用漏电保护器就是错误的。其次,漏保产品出厂时性能指标就参差不齐。

      使用漏电保护器的以为能防止触电,这是个误区,别把生命寄托在你并不能掌握性能、质量的,甚至是低劣的电器产品上。我用过多种漏保,也多次触电,性能、质量堪忧。

      价格高的进口品牌断路器,其质量怎么样不知道。知道国产品牌的断路器,其性能指标不能相信,出厂就差别很大,越级跳闸的屡见不鲜。我家前天就发生了40A的漏保没跳,63A的总开关跳了(没有其他负荷时),而且发生二次。

  回复 引用 举报
xiexie1999 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-02 11:06:54 10楼
 

是不是分闸漏电动作时间跟总闸不一样

  回复 引用 举报
苏立朋 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-03 03:24:19 11楼
 

赞同一楼说法,有可能是选型不对,灵敏度高优先跳闸,甚至同时跳,当然也不能排除总闸的质量问题

  回复 引用 举报
华仔 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-15 17:51:01 12楼
 

各个分闸每个少漏一点电(但是分闸没有到达跳闸电流),加起来总闸就跳了(分闸漏电之后大于等于总闸跳闸电流),这是原因之一。其次漏电开关的【机械动作速度】允许有微秒级的误差,此误差大小与开关触点的额定电流无关。

  回复 引用 举报
li0769 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-18 23:13:12 13楼
 


引用 请叫我王老湿 的回复内容: 各个分闸每个少漏一点电(但是分闸没有到达跳闸电流),加...

-------------------------

很赞同前辈的的解答。

  回复 引用 举报
guhao666 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-11-07 14:30:19 14楼
 


引用 请叫我王老湿 的回复内容: 各个分闸每个少漏一点电(但是分闸没有到达跳闸电流),加...

-------------------------

赞同前辈~~~

  回复 引用 举报

周点击排行