项目一开始电流算小了,已经放了一根50平方的电缆,现在计算下来至少需要100平方,我能这样再放一根吗,从另一个断路器出一根同样大小的?


有个疑问,两个断路器选相同的,电缆也是相同的,电流会不会出现不平衡的现场呀?导致一个断路器跳闸而另一个不跳?

image.png




李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2019-07-15 20:06:11
1楼

为什么要用二个断路器呢?一个断路器并联n根电缆没问题啊!而且比一根电缆送电载流量稍大点,因为散热更好。

不要用二个断路器。

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-07-15 20:30:01
2楼

楼主是一个负载加两个断路器,这种用法不能起到保护作用,原则上必须一个负载对应一个断路器,所以在前期一定要把电流核算准确,不然后期很麻烦,花大功夫还起不到实际作用。

工控小人

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:610
  • 注册:2011年4月12日
发表于:2019-07-15 20:30:39
3楼


回复内容:

对: 李纯绪 为什么要用二个断路器呢?一个断路器并联n根电缆没问题啊... 内容的回复!

-------------------------

现场断路器小,两根塞不进

工控小人

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:610
  • 注册:2011年4月12日
发表于:2019-07-15 20:38:32
4楼

对的,上面的断路器是塑壳的,利用各短路保护功能就行了

回复内容:

对: 请叫我王老湿 楼主是一个负载加两个断路器,这种用法不能起到保护作用,... 内容的回复!

-------------------------


机栝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:785
  • 注册:2017年5月09日
发表于:2019-07-16 08:26:57
5楼

这和塞不塞得进没有关系,如果用两个的话,电缆与电缆之间并不是绝对分流的,也就是说存在电流偏差,假设其中一个保护跳闸的话,另外一个就会同过全部电流,总之这样非常的不安全也不方便,建议用一个,哪怕改掉配电柜

workerboy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2008年12月15日
发表于:2019-07-16 12:19:18
6楼

只能用一个断路器。

yuehailing

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:362
  • 注册:2011年7月17日
发表于:2019-07-17 16:42:04
7楼

这样做是不合理的