现阶段,对冷却塔噪声有两种不一样的评价指标,其一为对于冷却塔设计和生产商的国家产品执行标准GB/T7190.1—1997、GB/T7190.2—1997《玻璃纤维增强塑料冷却塔》,规范对不一样循环水量与型号的产品明文规定用户的国家行业标准GB3096-2008《声环境质量标准》,规范对不一样环境地区要求了最大声级,今天无锡闭式冷却塔生产厂家佳禾冷却就给大家介绍下冷却塔的降噪处理的一些内容。
一、冷却塔噪声治理现况
要是企业依照GB/T7190.1—1997、GB/T7190.2—1997的最大限值生产制造冷却塔,任何产品都不可以考虑国标GB3096—2008针对二类以下地方夜间噪声≤45~50dB(A)的标准,只要少数几种低吨位超低噪声型号的冷却塔能够满足一小部分地区夜间噪声标准的标准。
现阶段冷却塔的降噪对策并不是切实可行,如声屏障针对低频波的绕射无能为力,隔声罩会阻拦气流流动造成热湿互换不良,对宽频噪声吸声实际效果差等,这促使冷却塔的噪声控制日渐遭受大家的高度重视。
因而,冷却塔周边的住户和政府部门的环保部门根据国家环境噪声标准GB3096—2008标准冷却塔客户对冷却塔造成的噪声污染治理。
二、冷却塔噪声源构成
冷却塔噪声声源冷却塔噪声源首要由下列4个部分构成:
1)风机进排气噪声;
2)淋水噪声;
3)风机减速器和电动机噪声;
4)冷却塔水泵、配管和阀门噪声。
声源属性:噪声源为落水区下的巨大圆形水面,为塔内冷却落水对池水的大规模持续的液体间撞击造成的稳态水噪声;是机械噪声、空气动力噪声、电磁噪声以外的一类独特噪声。
声源特性
声源声级:80dB(A)上下。
频谱:音频划分呈高频(1000-16000 Hz)及中频(500-1000Hz)成份为主的峰形曲线;峰值坐落于4000Hz左右。
声速:c=340m/s。
波长:λ=c/f;1.36m(250 Hz)~0.02 m(1000 Hz),以0.085m(4000 Hz)为主。2个最关键噪声源风机噪音:声波长,穿透能力强,响声衰减不显著,整治艰难。
气体在冷却塔顶导流管内形成湍流和摩擦激发的工作压力扰动,造成噪声,同时桨叶与空气作用形成振动向外辐射噪声,风机的空气动力噪声是首要声源。
2个最关键噪声源落水噪音:首要为高频,治理比较容易。
冷却塔的循环水经填料层自由下落到落水槽,所造成冲击噪声。的抗压强度与落水速度的平方成正比。精确测量的结果表明落水的A声级噪声达到70dB,这应属冷却塔需整治的噪声源之一。
声波的间距衰减规律落水噪声随间距的衰减特点合乎半球面波在传播过程中伴随着能量遍布的扩张而衰减系数的规律,其“点声源” 的距离衰减规律为距离每多一倍声音衰减 6dB。用表达式体现即是: L1-L2=20 lg(r2/r1)
式中:L1,L2——离声源边沿由近及远两个测点的声级值,dB;
r2/r1——远、近两个测点各是到声源边缘的间距之比。
当 r2/r1=2时,lg(r2/r1)=0.3010,于是 L1-L2=20 lg(r2/r1)=6 dB。
冷却塔为“点声源”的起始部位
依据现有相距衰减实测资料,剖析各起始部位d(视进风口为声源边缘)的规律性推测,视冷却塔为“点声源”的起始部位d能用下式计算:
d=a1/2/4
式中:a——冷却塔面积,m2。
以现阶段在我国常见范畴的 2000 m2的冷却塔为例,其“点声源”起始部位d点(以进风口底缘为起点)为11.18 m。充分说明,建在离塔(以进风口底缘为起点)12 m之外的噪声测点大部分都可以将全部的冷却塔视作“点声源”
如按“点声源”的间距衰减规律即间距每多一倍声能衰减 6dB计,则50m处的声级应各是为 65.7及 71.ldB(A):100 m处的声级应各是为 59.7及65.ldB(A);200 m处的声级应分别为53.7 及 59.ldB(A),220 m处的声级用表达式测算则应各是为52.9及58.3 dB(A)。这也是噪声影响范围(力度)的大体上评定,它包括了现阶段常见的各种类型尺寸塔型范围。依靠此法,我们便可依据 10-25 m处(各塔与其塔型大小相对的“点声源”起始位置)以远测量点实测所得声级,评估各种各样塔型(单塔)的噪声影响范畴(力度)。但这只是一种理想化标准下的简便、粗略的评价方法。
今天就先跟大家介绍下冷却塔的一些降噪处理内容,了解更多关于横流闭式冷却塔、逆流闭式冷却塔、复合流闭式冷却塔等闭式冷却塔产品方面内容,欢迎大家前往无锡佳禾冷却进行了解。