遇到3c防火阀执行器打不开该怎么办 点击:457 | 回复:0



I8653429550

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:146帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2019年4月11日
发表于:2019-07-12 14:50:40
楼主

遇到3c防火阀执行器打不开该怎么办,奥达小编为您解答:

排烟阀就是排烟防火阀,排烟防火阀安装在机械排烟系统的排烟支管上,平时呈关闭状态(与防火阀相反)在发生火灾时,温度升到设定值就打开,排烟系统随之启动,排除大量烟气和能量。当管道内烟气温度达到280℃时,排烟阀会自动关闭,阻止火势蔓延。因为火灾致死很多是被烟熏导致。 防火阀一般安装在风管穿越防火墙处(包括你说的送风管路),起火灾关断作用,作用温度一般采用70℃,平时呈开启状态。火灾时当烟火的温度达到70℃时,易熔片就会熔断,防火阀关闭,从而切断烟火的通路,避免形成类似烟囱效应。

风量调节阀:主要是起到风量调节的作用,不含防火执行器,所以没有防火功能,防火调节阀:既能起到防火作用,又能起到风量调节作用。70度温感器动作,阀门自动关闭,输出关闭信号;手动复位开启,0-90度范围内手动调节叶片开度。防火风口:薄形防火阀的一端装有百叶风口,70度温感器动作关闭,输出关闭信号。0-90度范围内无级调节叶片开度,手动复位。防火调节阀的优点:1、漏风量低,气密性能好。2、防腐性能强,使用寿命长。3、执行机构驱动灵活。反馈、联锁信号准确。

防火阀安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号。排烟防火阀安装在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态,火灾时手动或电动开启,起排烟作用。 当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起排烟作用的阀门。防火阀带信号,是指它的执行器上有一组或多组与阀门打开或关闭状态相关联的微动开关,当阀门动作时,与之相应的微动开关动作,从而接通回路,用于返馈到控制中心指示其运行状态或联锁其它设备,如风机等。




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师