西门子200plc与绝对值编码器的程序,用来计算距离 点击:1064 | 回复:4



一个小黑人

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2019年7月11日
发表于:2019-07-11 11:49:28
楼主

new image - 2etm8.jpg

就是这个编码器,求大神帮忙  




请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-07-11 13:24:51
1楼

就采用高速计数器模式采集编码器信号,储存寄存器采用断电保持方式(针对脉冲输出型)。如果是走通信模式的,输出的数值就是你所需要的,你只要通过通信读取数值即可,可以选择计数方向,清除编码器缓存,以及设置零位。不要想得很复杂,其实就比常规的编码器多了一个断电保持功能

一个小黑人

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2019年7月11日
发表于:2019-07-11 15:09:18
2楼


回复内容:

对: 请叫我王老湿 就采用高速计数器模式采集编码器信号,储存寄存器采用断电... 内容的回复!

-------------------------

它的输出是格雷码的,需要转2进制么还是直接可以当脉冲信号,还有十三位的都需要算在高速计数器么,我不太懂,刚接触这个

其布ZH

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:26帖 | 175回
  • 年度积分:135
  • 历史总积分:3856
  • 注册:2013年5月21日
发表于:2019-07-11 16:59:44
3楼

单圈的编码器吗?多长的距离?如果长距离需要转多圈,还是选多圈绝对值编码器比较好

一个小黑人

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2019年7月11日
发表于:2019-07-12 10:17:42
4楼


回复内容:

对: 其布ZH 单圈的编码器吗?多长的距离?如果长距离需要转多圈,还是... 内容的回复!

-------------------------

单圈的   每次测得距离大概2cm