三菱松下显控一级代理
三菱PLC问题集:60个关于三菱FX-PLC问题与解答:
Q1、FX程序中要用到DRVI指令驱动Y0和Y1两个轴,都需要用到M8029来判断指令结束。这样的话,会不会导致误动作或其他问题?
回答;每条DRVI指令下一行都紧跟着编写一个M8029,这两个M8029的动作是互相独立,互不影响的,第一个M8029只判断第一条指令的动作,不会影响第二条指令的判断。
……