s7-12001215c高速计数器读取不到数据 点击:272 | 回复:2



z396197396

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:155
  • 注册:2011年6月04日
发表于:2019-06-23 15:35:16
楼主

启动的是HCS1,高速计数器,采用的是增量式编码器,AB相。参数设置:计数类型:计数;工作模式:A/B计数器;初始计数方向:加计数;门输入:使用外部门输入, 高电平有效; I0.0,I0.1的滤波时间为3.2us;I0.0,I0.1能读取到编码器动作的脉冲信号。在OB1里面用MOVE命令,进行数据读取,读取的数据一直为0,采用接近开关也尝试过,也是一直为0,求高手指点。




李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-06-23 17:29:29
1楼

楼主的指令选择的不对

微信截图_20190623172853.png

z396197396

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:155
  • 注册:2011年6月04日
发表于:2019-06-23 20:21:26
2楼


回复内容:

对: 李东泽 楼主的指令选择的不对 内容的回复!

-------------------------

手册里面讲到:


不编写 CTRL_HSC,高速计数器是否可以计数?

答: 只要在硬件配置里使能并组态了高速计数器,不编写 CTRL_HSC,高速计数器就可以正常计数。CTRL_HSC 只是完成参数写入的功能。