电力电缆耐压试验的原理及方法 点击:108 | 回复:0



今生缘

    
  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2019-06-14 15:42:49
楼主

电力电缆一般都有比较大的电容量,在交流试验电压下呈现一个电容量负载,长电力电缆要求容量很大的交流试验设备及试验电源。为了使较小容量的试验电源达到试验的目的,一般采用以下几种谐振方法进行试验。
1.工频谐振试验变压器加固定电抗器补偿
大部分电容电流由补偿电抗器提供,剩下一小部分电容电流与谐振试验变压器发生谐振,达到试验的目的。
2.调感型串联谐振电抗器
利用电缆线路的电容特性,使用可调电抗器与其发生工频串联谐振。
3.调频串联谐振耐压
选择适当的电抗器和电缆串联,使用频率可调的电源,经升压变压器给回路升压,调节电源频率,使回路中发生谐振并在电缆的端部产生高电压,达到试验的目的

1分不嫌少!


楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师