1200一个网口怎样连接触摸屏和上位机? 点击:1469 | 回复:3



cici0

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:231
  • 注册:2009年6月08日
发表于:2019-06-13 10:02:58
楼主

今天有人问:我的西门子S7-1200只有一个网口,我想用网线同时连接触摸屏和上位机WinCC?

我是使用西门子交换机还是更换带有两个网口的1200而且这两款价格都不菲,有什么好办法吗?

 

实际上没有必要使用西门子的交换机,只要是标准的以太网交换机就可以实现这一功能,但是为了保证工业现场的可靠性要求尽量避免使用民用交换机(当然民用交换机也是可以的,但是民用交换机都是通过220电源适配器转成5V9V的插孔式供电有时由于插孔过松会造成断电,并且不带安装道轨,很难布置在机柜的35MM的导轨上,很不专业),一般都是使用工业交换机24V供电,可35mm道轨安装就能非常好的解决这一问题,市面上有很多工业交换机好多都是网管型的,还带光纤环网接入的,但对于这种只需要链接3个节点的网络链接是根本用不到的,是画蛇添足的。只要使用较为便宜的非网管型、防护等级IP20、四口或五口即可.而且价格便宜,功能完全能够满足。

常见的四口交换机





cici0

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:231
  • 注册:2009年6月08日
发表于:2019-06-13 10:04:12
1楼

工控网图片上不去,如果大家需要产品图片可以留言

cici0

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:231
  • 注册:2009年6月08日
发表于:2019-06-13 14:50:30
2楼

图片1.png

常见8口交换机图片2.png

心 念

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 39回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:120
  • 注册:2016年3月10日
发表于:2019-06-19 23:05:37
3楼

可以加一个交换机,就可以了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师