管他三七二十一
我设计了几个PLC系统,PLC电源都是220v,一直都用的隔离变压器但是有的年长同事类似项目中并没用隔离变压器,直接走现场的220v电源,说没必要浪费,大家给评断评断。
请叫我王老湿
加上肯定还是好的,再说一个系统加一个隔离变压器也不会增加很多费用,现场环境干扰较大的情况下,才能体现其真正意义。相信一句话,有总比没有好
郭远林
回复内容:
这种电源还是采用低电压比较好一点安全,如果是220伏的话,如现场需求,那肯定要加一个隔离电源
有一次让主任审核图纸,看到这个变压器就说不用加,在现场走220V就行,没问题,感觉这种真的挺模棱两可的
AC米兰
还是加上比较好,如果现场电源不稳定就有很大的影响
李纯绪
PLC抗干扰性能很好,PLC工作时产生的干扰也不会给周围电环境造成污染,既EMC(EMS、EMI)没有问题,隔离变压器有何用?
220VAC供电的PLC内部有开关电源,宽电压范围(85-265vac),电源稳定与否不影响PLC正常工作。
24VDC供电的PLC,开关电源配在电器柜里,有不同吗?
彩色气球
加隔离变压器比较安全,说不加没有任何问题的可能没有碰到过以下情况
情况1,220v的电错接成380V.
情况2,当地电压不是常规50HZ
情况3,野外发电,220V 能达到315V
具体加不加看情况,如果现场提供电源没有零线,那就必须加。如果有为了节约成本,那就不加。
你猜你猜
对: 彩色气球 加隔离变压器比较安全,说不加没有任何问题的可能没有碰到... 内容的回复!
-------------------------
回复内容:电源的不稳定真的不会影响PLC吗?我的理解是应该在电压允许波动范围内,超过了肯定不行
对: 李纯绪 220VAC供电的PLC内部有开关电源,宽电压范围(8... 内容的回复!
Mr李先生
如果现场电压不稳定不加的话容易烧坏设备。
对: 管他三七二十一 回复内容:电源的不稳定真的不会影响PLC吗?我的理解是... 内容的回复!
隔离变压器不能解决电压波动对PLC的影响。
隔离变压器是为了达到电磁兼容性(EMC)要求设置的。