沙漠的风雨
一般的急停信号都是串连接线,请问多台伺服驱动器输入信号能串连吗?
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
AC米兰
原理上没问题,都是做控制用,用中继转一下吧
回复内容:
对: AC米兰 原理上没问题,都是做控制用,用中继转一下吧 内容的回复!
-------------------------
中继转一下什么意思? 那台达伺服来说,内部是二极管 可以串接吗?
李东泽
引用 沙漠的风雨 的回复内容: 回复内容:对: AC米兰 原理上没问题,都是做控制用...
不要想了,不能串联。
建议楼主还是加继电器选择并联吧
我现在的想法是 并到一起 (台达A2)
回复内容:对对对,我的描述有问题,惭愧
对: 李东泽 引用 沙漠的风雨 的回复内容: 回复内容:对: AC米... 内容的回复!
回复内容:这种急停按钮得选2闭点的了
对: 沙漠的风雨 我现在的想法是 并到一起 (台达A2) 内容的回复!
引用 沙漠的风雨 的回复内容: 我现在的想法是 并到一起 (台达A2)
用外部电源,嗯,但是需要设置一下参数,台达的伺服驱动器,可以设置常开常闭输入。