随着科学技术和生产的发展,风机已经成为科学技术研究和国民经济中不可缺少的动力机械。但是高压风机本身噪声超过18,风机产生的噪声,辰动影响人们神经,影响人们的学习与工作。为在校园内能使用该风机设备心配苌系统,必须使风机及其系统产生的噪声与振动降低到地区标准。
噪声与振动
风机噪声特性分析从风机产生噪声的机理和机组⑴外福射的噪声来分析,风机运转时主要产生以下几种不同类型的噪声1由十风机运转而产生的振动所造成的固体声,1500012由于气流通过风机尺寸不同的进出口时产生压力变化,引起气流脉动而造成的气流噪声。
根据研究内容对风量风压的要求,选择了919型高压离心通风机,风机叶片为12片,前向弯曲叶片型。主要设计参数为风量51531竹7风压9055;转速2900rmln;功率18.4kW;噪声105dBA.风机旋转必,产生系统振动,对于使用者需要选择尽,能低噪声的风机。但是家对类地区要求噪声小于552.2降低噪声与振动的途径1程噪声的控制般从3方面考虑是从减少噪声声源着手;是从噪声接受者着手妃从噪声的传播途径着手,隔离风机振动对楼体及风管系统的影响
隔振设计方法将风机钢筋砼地基与楼体地面打成体,利用风机生产厂家配套的隔振器固定风机,风机进出1采用软连接,以减少对风管系统的振动
方法风机地基采用两级隔振方法。第级隔振用砖面形成体,通过计算,选择厚橡胶隔振板放在砖墙,句钢筋砼地站之间。隔振板的密度大小对隔振效果有很大的影响,使钢筋砼地躲与楼体无刚性连接,能防止振动波沿地面传播;风机隔振器为第级隔振,降低风机对钢筋砼地捕的振动。减少巾风机振动对楼体的影响,从而达到降低固体声的目的。
先君怀圣德,羌胡据西州。争入鬼神奥,无媒既不达。荒林四面通,瑞雪带寒风。麟斗宁徒设,葬礼难求备。时清更何有,杀人亦有限。昔者庞德公,公领试士司。
降低风宵系统噪声当风机运行风泣定时,风管系统所产生噪声的强度与风管内气体流速有又,风管截面积越小管内流速越高,其噪声愈强。由以看出,在风机的进出口处分别加装两只消声器以减少资逍内噪声,风机的进出口处与消声器分别采用软连接管,并片隔离巾十风机振动对风管系统的影响。