配电箱及开关箱使用注意事项 点击:87 | 回复:0



今生缘

    
  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2019-05-08 16:43:06
楼主

 1、 配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。室内总配电屏的装设应符合第五章第一节的规定。室外总配电箱,分配电箱简称总配电箱、分配电箱(下同),如无特制,合称配电箱。
  2、 动力配电箱与照明配电箱已分别设置,如设置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。
  3、 开关箱应有末级分配电箱配电。


  4、 总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
  5、 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害街之中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈震动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。
  6、 配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木杂草。
  7、 配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板厚度应大于1.5mm。
  8、 配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于1.5m。
  9、 配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内。金属板与配电箱箱体应做电气连接。
  10、 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按期规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。
  11、 配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。
  12、 配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。
  13、 配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须做保护接零。保护接零应通过接线端子板连接。


1分不嫌少!


楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师