求助,关于伺服询零,限位开关零点问题 点击:1357 | 回复:4



herwin81227

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2009年9月23日
发表于:2019-05-08 10:21:44
楼主

各位大神! 看到论坛里有帖子《我有关伺服零点开关的问题 》  有很多专业人士给出了意见 ,我现在遇到的情况与他类似,只是   我的驱动器是美国AMC,高温型,只能发模拟量控制,所以利用不上Z相脉冲信号,,,我的执行机构是伺服电动缸,旋转变压器反馈,电动缸内部就是丝杠结构。,我们使用的是磁感应开关,感应到开关信号后,我的电动缸(相当于丝杠),会做了个后移的动作,移动了1mm,虽然这个动作也是我们不想看到的,但这个1mm勉强满足要求,客户要求最好是0.5mm以内,防止碰坏他的设备但另一个设备,触碰到开关询零后移动了4mm,这个4mm就不能用了,这种现象,是我的开关有问题吗?不专业,多指教!




herwin81227

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2009年9月23日
发表于:2019-05-08 10:23:20
1楼

能不能实现感应信号后,只移动0.5mm?另一个开关已经和这个开关位置互换过了,还是4mm

herwin81227

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2009年9月23日
发表于:2019-05-08 10:23:26
2楼

能不能实现感应信号后,只移动0.5mm?另一个开关已经和这个开关位置互换过了,还是4mm

刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 8240回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2019-05-08 15:32:53
3楼

这是您的控制编程问题,换开关有什么意义?

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-05-08 15:39:41
4楼

是不是减速停止时间设置过长了?有软件截图吗?