当前位置:
求助一个plc程序
回复 | 人气 | 打印
cty 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏80分-未结帖 发表于:2019-05-06 21:26:02 楼主

不了解信捷plc求大神给个简单的程序,A液位计液位超过80,A电机停止,液位低于10,A电机启动,液位超过100,系统停止,B液位计液位超过80,B电机停止,B电磁阀断电,液位低于10,B电机停止,B电磁阀通电。A、B液位计输出4-20MA。C液位计高位置电机C停止,低位置电机C运行,C液位计为浮球液位计。

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
Qiang 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-05-07 08:30:58 1楼
 

梯形图都一样的。。。。你这个就最基本的启停控制。。网上有大把的图

  回复 引用 举报
李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-05-07 08:38:14 2楼
 

楼主信捷PLC那个型号????

  回复 引用 举报
个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-05-07 08:54:04 3楼
 

sygdf.PNG

注意水位波动导致探头多次接通就行了,其它没什么

  回复 引用 举报
谢谢你的爱1999 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-05-07 13:47:22 4楼
 

有液位计按照要求写,比较运算一下

  回复 引用 举报
cty 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-05-07 14:39:07 5楼
 

回复内容:

对: 李东泽 楼主信捷PLC那个型号???? 内容的回复!

-------------------------

xc3-24R-E

  回复 引用 举报
cty 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-05-07 14:40:20 6楼
 

回复内容:

对: 启 注意水位波动导致探头多次接通就行了,其它没什么 内容的回复!

-------------------------

我主要是这个液位计,4-20ma输入怎么转换成10进制数不会

plc是12位的


  回复 引用 举报
个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-05-07 16:24:02 7楼
 

算出斜率Y=KX+B,一般是比例状态。液位为60时采集一个值,液位为20时采集一个值,算出K与B.

    用顺序功能模块,有MODBUS指令agdfsf.PNG

  回复 引用 举报
扬宽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-05-08 09:26:56 8楼
 

请教:我们机床是由三菱数控系统控制的,A轴驱动MDS-B 上面有51及F41来回显示是什么原因?谢!

  回复 引用 举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-06-21 15:23:22 9楼
 

感谢诸位大师积极答疑,同时也希望求助楼主在得到满意答案以后或自己已经找到问题解决方案以后,跟自己帖子分享经验,如果是积分悬赏求助,请及时结贴发放积分奖励。

  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
最新求助
Advertisement