小白求教!PLC时钟存储器问题 点击:287 | 回复:2



PLC小王

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2019年4月02日
发表于:2019-04-28 16:17:35
楼主

51L9`0YZ87L1@GSD(1BHM`M.jpg

我的理解是给常开或者常闭加上时钟后,常开常闭就会按照频率自动闭合断开,然后就可以产生脉冲让计数器计数


但是实际仿真不计数,请各位指出我的问题,如何正确的使用时钟





yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2019-04-29 09:28:16
1楼

我不清楚我在这里回答你的问题后是否应该去百度问答也回答一下。


1、请在仿真的时候将PLC的状态切换为运行状态,在停止状态程序是不会执行的。

workpicture1.JPG

2、通常在CTU的CU引脚上接驳的是常开触点,因为CTU为上升沿计数。


HAVE FUN!

GYC-2022

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:38
  • 注册:2022年12月27日
发表于:2022-12-28 09:44:06
2楼

image.png可以检查下是不是激活了系统时钟,并且确定MB0没有被其他程序写入