恒压供水一拖多,工频运行的泵能变频器减速停机吗? 点击:321 | 回复:3



hifi627

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2016年12月13日
发表于:2019-04-26 17:01:42
楼主

恒压供水一拖多,最常见的是变频器带一台泵慢慢加速到50HZ然后丢给工频接触器,但是停泵的时候一般都是直接把工频接触器挨个断电。有没有,工频50HZ运行时候,变频器切换过来让变频器减速停止这个水泵呢?能不能这样实现啊,变频器会不会爆炸?




第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2019-05-03 16:07:12
1楼

可以的,变频器用频率搜索启动,从上往下搜索。不过水泵负载重,惯量小,没太大必要软停,相反还会带来许多问题,不建议这么做。

百味盐为首

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2019年11月13日
发表于:2019-11-13 20:15:25
2楼

楼主分享下一拖几的案例学习下呗

东辽虎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2016年10月17日
发表于:2019-11-14 10:56:17
3楼


回复内容:

对: 百味盐为首 楼主分享下一拖几的案例学习下呗 内容的回复!

-------------------------

这种现在很多了啊,多泵控制型丹佛斯就有。