空调新风取风管是否需要安装防火阀? 点击:1569 | 回复:0



aodatongfeng

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:146帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2019年4月11日
发表于:2019-04-24 09:52:03
楼主

空调新风取风管是否需要安装防火阀?

我们从规范出发,GB 15930 — 2007《 建筑通风和排烟系统用防火阀门 》仅规定的三种阀门:防火阀(FHF),排烟防火阀(PFHF),排烟阀(PYF)。

从定义可以看出,防火阀(FHF)均为70 ℃ 常开,排烟防火阀均为280 ℃常开,排烟阀(这里相当于排烟口)均为常闭。

那么问题来了:

问题一

是否存在70 ℃常闭的防火阀?

应该存在DFHF(B 70 ℃),即70 ℃常闭电控防火阀,平时常闭,可以电控开启,手动、电动复位,70 ℃时熔断关闭,应用于平时不需要排风的气体消防房间(如做了空调的档案库)。

问题二

是否存在280 ℃常闭的排烟防火阀?

有一种“自动排烟防火阀”,为平时常闭,发生火灾时开启,这与排烟阀的动作相似,但是排烟阀一般不具有280 ℃熔断的防火功能,而自动排烟防火阀可以在280 ℃熔断关闭。该阀应设置在排烟系统的管道上或安装在排烟风机的吸入口处。

这里的“自动排烟防火阀”可以用常闭的排烟阀 / 排烟口 + 常开280 ℃排烟防火阀替代,这时发生火灾排烟口开启并连锁风机启动即可。若安装在风机吸入口与排烟管道末端,发生火灾时需要连锁开动全部的“自动排烟防火阀”,且需要连锁启动风机,控制更为复杂,中间有一个开启失败则系统不能正常运行,可靠性不如常闭的排烟阀 / 排烟口 + 常开280 ℃ 排烟防火阀。

问题三

排烟阀是否存在常开的?

这里的排烟阀也就相当于排烟口,对于常见的板式排烟口与多叶排烟口,市场上常见的均为常闭形式,一般不需要常开的排烟口。对于排风兼排烟系统的排烟口,可以采用“单层百叶 + 280 ℃ 电控排烟防火阀”进行控制。

 问题四

  70 ℃防火阀的应用场合有哪些?

防火阀应用场合很多,在空调送回风干管,通风风机进出口,风井入口,管道穿越防火分区 / 变形缝 / 重要房间 / 机房 / 火灾危险性大的房间的隔墙或楼板,垂直风管与每层水平风管连接处。等很多场合都需要设置防火阀。

 问题五

  空调新风取风管是否需要安装防火阀?

一般不需要。特别是如果回风、送风均安装防火阀之后,新风取风口就没有必要在安装防火阀了。并且一般取风口位于室外,且按照规范要求与排烟口保持10 m以上的水平距离或3 m以上的垂直距离( 排烟口在上 ),一般烟气不会从新风口进入空调,所以一般不需要安装防火阀。

问题六

 空调风管连接到风井时,如果没有穿越防火分区,且风井仅带这一根风管,是否安装防火阀?

空调风管连接至风井时,如果没有穿越防火分区,且风井带有二根或二根以上的风管( 即多个系统公用风井 ),需要在风管连接风井处安装70 ℃常开防火阀,并且在防火阀后需设置止回阀。如果风管穿越防火分区,则一定要加防火阀。

问题七

防火阀设置在哪一侧?

防火阀应该设置在与空气流动方向相同的一侧,即如果是送风管,防火阀应该设置在还未穿墙的一侧。穿越变形缝两侧均应该设置防火阀。如果需要安装防火阀的一侧没有空间或者不便于安装时,可以根据施工要求改到另一侧。

 问题八

 如果风机出口直接开百叶通往室外,则风机出口侧需要安装防火阀?

对于风机房内的风机,出口直接开百叶通往室外,此处风机出口可以不设防火阀。如果安装70 ℃常开防火阀且连锁风机当然可以,但是此时若风机房着火且烧穿风管,此阀门才会作用,且风机出口直接经百叶通往室外,此阀门作用基本不大。

如果风机出口的管道需要穿越重要房间/易着火房间/防火分区等位置之后才通往室外,则在风机房内排风风机出口侧也需要设置70 ℃防火阀。

奥位匪虚校

达枿壮复奏

通夕不得卧

风帘自在垂

设危终在德

备千乘万骑

空有年年雁

调格江山峻

有水清潺潺

限直居粉闱

公时徒步至

司徒汉家重



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师