  螺旋风管加工要求:

  一、螺旋风管加工连接要求:

  1)单壁螺旋风管直径≤600mm采用芯管插接加自攻螺丝连接方式,直径>600mm采用角钢法兰连接。

  2)双壁螺旋风管直径<650mm采用机械法兰连接,直径≥650mm采用角钢法兰连接。

  二、双壁螺旋风管加工一般规定:

  1)外层螺旋风管镀锌板为热镀锌,其外层镀锌板厚度同单壁螺旋风管要求。

  2)内层板为0.55mm厚的穿孔镀锌板,穿孔率应在30%以上。

  3)中间保温层采用厚度为25mm、密度为32kg/m3的玻璃棉做保温吸声,外贴碳化无纺布。

  三、单壁螺旋通风管道加工:

  钢带架上装好成卷的薄钢带,薄钢带通过切断与焊接机构进入压制成型工作部分,成型工作头(专用模具)使通风管道按规定的管径锁缝成形。成型螺旋管沿成品架不断加工,向前延长,移动锯根据所需尺寸截取卷好的圆形螺旋通风管。然后从成品架上卸下放至成品区,按系统编好号。