一台意大利人做的涡流控制柜,距今26年之多。据说开始使用几年因各种原因搁浅,昨天从新翻新使用,上电测试。开始德力西变频器(功率小点)电机运转OK,频率给定一切OK。但是安川变频器(功率大一些)居然不能使用,三相电已经送入有电源指示。
开始很担心上电爆炸,毕竟搁置23年了啊!内部电解电容会不会没有电解液,或是变频器受潮等因素。还好上电没有爆炸!
检查控制回路,KP有指示,但是频率不能给定。最后把本地启动转换为外部启动,可以动作!
前几天看到论坛一篇帖子:变频器放置时间久远容易上电爆炸,的确很担心啊!
看来变频器上电之前有必要检测一番:看看内部受潮否?测试一下主回路是否正常?及时开始可以上电,但是也要空载运行一段时间,让电解电容充分发挥作用。
楼主最近还看过