关于温控模块和热电偶兼容 点击:82 | 回复:0



chenzhuyue

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1373
  • 注册:2011年5月05日
发表于:2019-03-10 18:05:22
楼主

我最近因项目需求  用了一套基恩士的KV-7500 PLC 及温度控制模块KV-TP40  热电偶用的是WRR-133 分度号为B

我连续调试5天,没有调出什么123出来    就是不显示,但是我用K型热电偶,显示一切正常!客户现场温度要求1820°  K型热电偶达不到高温要求,后来我用很多温控仪表测试热电偶,证明了这 热电偶分度号不是B,而是J  热电偶厂家死不承认,还说我态度不好!!

我想请求大家,就用这非标热电偶能不能通过其他方式和基恩士的KV-7500 PLC 及温度控制模块KV-TP40  


请求各位指导一下!!!

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师