变频器维修MCU排线端子图的特点和作用 点击:135 | 回复:0



城实维修

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:266帖 | 42回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:781
  • 注册:2018年8月07日
发表于:2019-03-06 09:26:18
楼主

变频器维修MCU主板与电源/驱动板之间.经过两个端子及信号排线相连接,端子引脚上集中了供电电源、整机电路所传愉的各种输入、输出信号和6路脉冲信号,各电路的工作状态在排线端子上都有所反映,且便于检侧。
如果是经常维修变频器某一种或几种品牌的,手头应该有其CPU主板与电源/驱动板连接排线的端子图,有了它.检修工效会大为提高,对相关信号检测,是走了一条捷径。http://www.cncswx.com
变频器维修检修速度快,有个妙招,摘出一份主板排线端子图。将端子序列号、端子信号的来龙去脉都标注消楚,如能将各端子的动、静态电压值再标注出,当然也就更理想了。端子引脚上的开关量信号较多.是易于检测和判断的。所传输的模拟量信号,动、静态也有明显差异。

罗克韦尔变频器维修.jpg

变频器维修时利用端子图可进行如下操作。
(1)变频器维修对输入、输出控制信号的检查。大多为开关.信号,高、低电平值非常明显。如充电接触器控制信号输出和充电接触器工作状态的检测返回信号(异常时可能报欠电压故障)为0V或5V电平:6路脉冲信号端子静动态(启动/停止)电压值明显为0V/5V、2.5V;输出电流检测信号虽为模拟量,但静态和空载时,一般为0V。工作状态愉出位在0-2V。
(2)变频器维修可以在端子上“施展拳脚”,如欠电压故障,可试将充电接触器状态信号返回端子暂时短接.人为形成充电接触器“正常工作”的信号:如怀疑直流电压检测信号不良.可从信号输入端子加入可调电压,观察操作显示面板的显示状态.判断故障出在前级或后级电路。
(3)变频器维修测量相关端子上的动/静态电压变化及电压值.可以大致判断出故障出在电源/驱动板(前级电路)或MCU主板(后级电路),可以缩小故障检查范围。

ABB变频器维修.jpg