请教LMC058程序上传问题
回复 | 人气 | 打印
liangjinghai 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-03 09:34:49 楼主

我是工厂里做电气设备维护的,原来没接触过施耐德的plc,现在有一台LMC058的设备想修改其中一个报警信号,但是没有源程序,下载了软件想把里面的程序传上来看看,联机上传时提示plc内没有发现源程序,请问大家这是怎么回事啊,是真的没有还是像其它plc一样设置了禁止上传呢?

分享到: 收藏 回复 举报

liangjinghai 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-03 09:35:48 1楼
 

  回复 引用 举报
狼的传说1 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-03 10:23:15 2楼
 

施耐德的不让上载的,找厂家把

  回复 引用 举报
liangjinghai 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-03 13:21:33 3楼
 

回复内容:

对:狼的传说1 施耐德的不让上载的,找厂家把     内容的回复:

厂家联系不上了,国外的设备。我刚过来上班的,老板说程序加了密码,我尝试上载都没有输入密码的机会,我想确认一下这款plc就是不能上传是吗?另外一个问题,我咨询别人有人说这个下载的是机械码,不是源程序,是这回事吗,机械码存在哪里,能转换为源程序吗?

  回复 引用 举报
狼的传说1 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-03 18:05:46 4楼
 


回复内容:

对: liangjinghai 回复内容:对:狼的传说1 施耐德的不让上载的,找厂家把... 内容的回复!

-------------------------

是,,不能,要想省钱自己编

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-05 08:36:10 5楼
 

楼主就改硬件吧,通过硬件电路可以根据需要修改

  回复 引用 举报
liangjinghai 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-05 18:09:19 6楼
 


回复内容:

对: 请叫我王老湿 楼主就改硬件吧,通过硬件电路可以根据需要修改 内容的回复!

-------------------------

报警信号是通过can总线传到plc的,不是通过开关量,施耐德的一体化伺服电机,请教一下该如何修改呢。

  回复 引用 举报
dfgad 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-09 10:41:48 7楼
 

积分好难弄啊快点到100吧

  回复 引用 举报
御风行者 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-14 21:03:19 8楼
 

厂家没有下载源程序到PLC,所以是不能上载和监控的。