示波表在双馈变频器研发的应用 点击:545 | 回复:0



福禄克小助手

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2020年7月09日
发表于:2019-02-28 12:02:31
楼主

Fluke 190II示波表在双馈变频器研发的应用


双馈异步风力发电机的并网要求电压与电网电压完全同步,这时才允许并网发电。否则并网时刻将会有大电流冲击,会造成设备的损坏,甚至发生人身事故,本文主要介绍Fluke 190II示波表检测检测双馈变频器电压波形的案例,为此类检测提供有效解决方案。


1. 双馈风力发电机组并网原理

双馈异步风力发电机的并网完全由变频器来控制。当变频器给发电机转子励磁后,发电机定子就会感应出电压。此电压与电网电压完全同步(相位、幅值、频率一致)时,才允许并网发电。否则,并网时刻将会有大的电流冲击,会造成设备的损坏,甚至发生人身事故。


2. 检测内容

XXX单位采用FLUKE的190-104示波表在风力发电机出厂前调试过程中分别对变频器以下波形进行检测:

•  定子A相电压波形与电网A相电压波形的同步关系;红色是定子A相电压波形,深蓝色是电网A相电压波形

•  定子B相电压波形与电网B相电压波形的同步关系;蓝色是定子B相电压波形,绿色是电网B相电压波形


实测波形

image.png

image.png


3. 波形同步的必要性

波形不同步时,控制系统将不允许并网。不并网将无法正常发电。若强行并网,将会有大的冲击电流,过大的电流会导致保护开关跳闸,严重的还会烧毁控制并网的变频器等设备,甚至造成人身伤害事故!


4. 测试结果分析

•  客户对FLUKE 190-104测试波形非常满意,反映出来了问题;

•  FLUKE 190-104四个通道,而且每个通道是隔离1000V,客户觉得该功能对他们测试是关键;

•  FLUKE 190-104通过电池供电,便携式设计,客户觉得非常适合在现场调试使用;




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师