刘师傅课堂|谈谈西门子MM4系列的IO板 点击:417 | 回复:2



ttsfgaoll

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2014年3月05日
发表于:2019-01-31 10:37:24
楼主

天拓四方提供西门子产品销售、售后服务和行业应用等全方位的服务,是西门子产品指定维修基地并多次获奖,同时连续多年获得西门子最佳服务合作伙伴称号。目前,天拓四方可以进行西门子全系列PLC、触摸屏、交换机、网卡、电源,全系列变频器、直流调整器、伺服驱动等产品的维修工作。为了更广泛的交流与分享西门子产品的使用与维修经验,在每月的专题中,天拓四方会推送维修专家所总结的实战经验,欢迎大家在后台留言与我们互动,一起交流心得体会。

我们知道变频器由主回路和控制回路组成,主回路是电机运行电流通过的通道,如进线整流器,直流母线,IGBT模组,等等。
而控制回路是启动停止变频器,变频器和外部信息交流的部分。西门子变频器是通过它的I/O板,来完成和CPU主板和外部信息的双向控制和交流。I/O板的原包装实物见下图。


图1

打开原包装后的实物

图2

I/O板上部的长插座是安装附加模块例如,编码器模块,DP通信模块和变频器操作面板的[BOP],中下部有两个DIP开关,是选择模拟量输入通道的信号类型,OFF是电压给定,ON是电流给定,缺省值是电压给定。 其它三排接线端子是接控制线和通信线的,见下图。

图3

图4


上图的左面是I/O板所有的端子接线图。

图5

端子1  模拟量通道控制的给定电源10V。
端子3  变频器端子控制的频率给定信号值。
端子2和4  模拟量通道给定的电源的0V。
在端子排控制模式下,[P700=2  P1000=2]改变端子3的电压就改变了变频器控制的电机的工作频率,也就改变了电机的转速。端子3的电压变化可在参数R755中看到,如果端子3的电压有变化,而R755中的值没变化,就要考虑更换维修I/O板了。

图6

MM4系列变频器给用户提供了6个开关量输入信号点,它们的公共线是端子9,它们的缺省值见下表。

图7

这些端口的好坏判断可在参数R54和R55中诊断,R54和R55的内容是变频器第一个控制字和第二个控制字的状态,在这里可以看到各个开关量通断时的状态,从而判断哪个开关量没有响应,见下图。

图8

图9

上面右侧的那个空缺位就是控制字1的0位状态,也就是数字输入1,I/O板端子的5,这是该端子没激活24V时的状态。

图10

上面这张照片是数字输入1激活24V时的状态。
从西门子变频器提供的只读参数,就可以判断每个数字输入端口的状态,如果端口已经激活24V,但在只读参数中读不到变化,那就要更换I/O板了。
模拟量输入和开关量输入基本都介绍过了,那么还有模拟量输出端子和485通信端口如何诊断呢,我们留给下一期。下一期将介绍如何测试I/O板的485通信口和模拟量输出口。





wangying1881

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2019年2月14日
发表于:2019-02-14 15:14:24
1楼

谢谢楼主,我也想看看

huoshi

  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:347帖 | 2576回
  • 年度积分:517
  • 历史总积分:23145
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2019-02-14 15:31:29
2楼

谢谢老师分享,点个赞!!!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师