很多时候变频器出现这样的问题,爆炸。

把IGBT分开来(我们的IGBT组件是IGBT模块+驱动板焊在一起的),用万用表二极管档量IGBT的输入输出。


结果二极管档显示短路。然后用万用表测量,也显示短路。感觉是续流二极管烧穿了。


后来把这一块失效的IGBT给厂商分析,结果厂商分析下来是IGBT的DS极短路。


提供的照片显示是IGBT上有一个烧融点,后来想明白了,由于IGBT的CE极和续流二极管负正极并联。这样如果IGBT的CE极短路了,看上去就是续流二极管发生了短路。