漏电保护器主要用于防止单相触电事故,也可用于防止有漏电引起的火灾,有的漏电保护器还具有过载保护、过电压和欠电压保护、缺相保护等功能。主要应用于1000V以下的低压系统和移动电动设备的保护,也可用于高压系统的漏电检测。漏电保护器按动作原理可分为电流型和电压型两大类。目前以电流型漏电保护器的应用为主。

    电流型漏电保护器的主要参数为:动作电流和动作时间。

    动作电流可分为0. 006、0.01、0.015、0.03、0.05、0.075、0.1、0.2、0.5、1、3、5、10、20A等14个等级。其中,30mA以下(包括30mA)的属于高灵敏度,主要用于防止各种人身触电事故;30mA以上及1000mA以下(包括1000mA)的属于中灵敏度,用于防止触电事故和漏电火灾事故;1000mA以上的属于低灵敏度,用于防止漏电火灾和监视一相接地事故。为了避免误动作,保护装置的不动作电流不得低于额定动作电流的一半。

    漏电保护器的动作时间是指动作时的最大分段时间。应根据保护要求确定,有快速型、定时限型和延时型之分。快速型和定时限型漏电保护器的动作时间应符合表6 5的要求。延时型只能用于动作电流30mA以上的漏电保护器,其动作时间可选为0.2、0.4、0.8、1、1.5及2s。防止触电的漏电保护,宜采用高灵敏度、快速型漏电保护器,其动作电流与动作时间的乘积不应超过30mA·s。