功率因素补偿可以降低因输送无功功率而造成的电能损耗,即线路损耗,电力公司为了降低电能传输过程中无功线路损耗,根据电力法要求企业功率因数需要达到0.9以上,否则会被罚款,所以企事业单位为了不被罚款或为了得到奖励而广泛采取功率因数补偿。
1. 问题描述
阿里张北云联数据中心在运行初期发现有数据服务器电路板元器件不定期烧损的事件发生,造成数据服务器停机,尽管数据中心有冗余设备, 但仍会造成潜在数据丢失风险, 运营人员恐慌和领导追责。 烧毁发生的时间和严重程度每次都不同, 问题的发生无规律可循。企业经电流、电压、温度、示波等测试始终无法定义问题原因。
2. 测试方法
把FLUKE 435II电能质量分析仪接在设备供电开关的下端, 对供电电能质量进行了近10分钟的监测
3. 测试结果:
发现功率因数偏低(现场有消谐功率因数补偿装置),而且总电流谐波畸变率高的异常现象共4点:
1、功率因数偏低,仅为0.8
2、功率因数为容性
3、总电流谐波畸变率超过20%
4、A相电流异常波动
4. 问题的原因:
根据测试数据来分析问题,非正常工作根据功率因数为容性0.8推断,系统中有补偿装置,且发生了过补。带着这个疑虑, 福禄克工程师到现场发现消谐功率因数补偿装置SVG指示灯在报警状态。3 更换故障的SVG补偿装置后,再次监测发现:功率因数已补偿为1,谐波也已降至6.4%。迄今为止,再未发生过元器件烧损的事件。
功率因数过低仅为1.0
电流谐波畸变率降为6.2%
5. 给企业的建议:
消谐功率因数补偿装置现场如设置不好或设计不合理,不能提高功率因数和消除谐波,反而有可能造成谐波放大。在安装补偿装置前后应对进行电能质量多个参数进行测量评估。在安装后做定期电能质量检测, 避免和修正故障,保障运行。