楼主

电气发展到今天,可以说配电柜无处不在,但往往藏在深处,有的甚至与我们只有一墙之隔,但是很多非专业电工往往没机会看到。许多普通电工爱好者或新手电工,看到配电柜时,往往只专注于研究其内部回路、母线等情况,涉及到柜型等内容,很多人就没心思再做研究。

实际上,研究柜型特点,对于理解电路虽没有很大帮助,但是对了解单个柜内布线特点却很有用。尤其是装修领域或物业等电工,对柜型更是嗤之以鼻。

闲话不多说,电气中常见的柜型有XL-21,GGD,GCK,GCK,MNS等,各种柜型,都属于配电柜,下面我们逐一分析各配电柜与其余柜型的区别。

XL-21

“XL”系列,除了XL-21(简称21柜)以外,还有XL-20(20柜)、XL-28(28柜)等等,它们之间的区别,是柜内电压不同,以21柜为例,电压往往不超过500V。

“XL”系列叫做动力柜,实际上可以看做是一个大配电箱,往往用在终端电路中。

它与其它柜型的区别,也是说它是大配电箱的原因如下:

  1. 主母线不固定;

  2. 隔离刀开关向前开启;

  3. 只对下端负载负责,只负载检修负载。

GGD


GGD,全称叫做固定式开关柜。GGD的外观(合上柜门以后)与21柜很像,与GCK,GCS,MNS的区别一目了然——GGD有柜门,而后三者没有。

GGD,GCK,GCS,MNS有几个共同点,是它们与21柜等配电箱柜的区别:

  1. 安装于变压器低压侧进线处;

  2. 主母线固定;

  3. 对下端所有配电箱柜负责。

GGD与后三者柜型,除了外观外,区别如下:

  1. GGD是通柜形式,打开柜门后内部连通;

  2. 造价低、内部回路少,只适用于小型配电室;

  3. 不能与计算机连通。

GCK,GCS,MNS

把这三者放在一起,是因为它们有一个共同的名称——抽出式开关柜,简称抽屉柜。顾名思义,在这些柜型中,没有柜门,是独个的像抽屉一样的结构,外观更类似于家用五斗橱。


抽屉柜特点不再赘述,上述21柜和GGD的特点中,提到没有的东西,组合在一起就是抽屉柜。除此以外,抽屉柜最大的特点就是在维修电路时,哪个抽屉里的东西坏了,单独抽出该抽屉进行更换即可,不影响其它抽屉的正常使用。,这使得检修成本降低很多(检修时不耽误生产)。下面单独阐述抽屉柜每一个柜型的特点。

MNS


把它放在最前面说,是因为MNS柜的技术水平最高,,当年是从ABB公司引进的先进柜型。特点如下(与其余两个柜型相比):

  1. 分断能力强;

  2. 热稳定性高;

  3. 垂直接线排是三相四线;

  4. 最小抽屉单元1/4模数(每层可以装4个抽屉)。

    除此以外,MNS柜型与GCS柜型相同,但MNS的造价要高很多,中小型用户往往不会使用。

GCK,GCS

这两者不论从外观还是名称,都极易混淆。相对来说,GCS抽屉柜要更先进一些。以下从不同角度阐述二者区别——

  1. 单元高度:即抽屉的高度。GCK新柜型每个抽屉高200MM,老式柜型高240MM;GCS每个抽屉高度为160MM。

  2. 单元数量:一般抽屉柜总高为2.2M,除去下端通风和上端母线,GCK可以分为9个单元,而GCS可分为11个(标准柜,有些定制的非标柜就不一定了)。

  3. 抽屉模数:即每个单元内的抽屉数量。GCK是1个,GCS是2个(也可以只放1个)。如此一来,GCS就可以比GCK做更多的回路(单元数量多,抽屉模数多)。

  4. 抽出推进装置:GCS是旋转抽出推进,靠内部机械机构助力;GCK是靠大手柄,直接拉出(靠蛮力)。