huanghua01
安川a1000x变频器37kw,三相输入电流严重不平衡.电压输入380左右,c相375。但满载时输入电流100.100.50a。变频器运行基本满载时变频器输入c相电流只有ab相的一半。输出电流电压则正常,电流70a左右,将变频器输入电源cb相对调,则变频器c相输入电流正常,b相电流又少一半。主电源开关更换过,也直接接5kw电机在变频器输入侧电源上,电流也平衡。基本排除电源问题。变频器输入前端加一电抗器,测量阻值也正常,满载运行时三相输入电压也都正常,不知道哪有问题了。请各位高见谢谢了。