分享给电气工程师的【3个故障案例】,经典!


作为电气工程师最引为自豪的不单单是设计某工程,还体现在工程故障分析。复杂故障简而意赅的描述清楚,也能体现工程师个人技术水平。


1、秘鲁铜矿整座配电站烧毁案例


某日,海拔3600米的秘鲁铜矿发来邮件,也是整座配电室烧毁。对方要求解析事故原因,并提供了现场图片。


我的第一想法是:由于配电室海拔高度高,很容易出现温升超标,可能是温升过热导致电器设备烧毁。但奇怪的是,按配电设备实际配置方案、开关柜柜体防护等级和母线降容看,完全满足要求。可见这第一想法是错误的。


1.jpg


第二想法是:是否是某电器与主断路器之间的短路协调配合未做好,致使触头开断熔焊而致电气火灾。检索了配置方案中的短路协调方案,发现符合要求。


第三个想法是:是否某仪器仪表不满足高原的工作条件,它的继电器触头出现电弧熔焊?要检查这个问题,一定要调取系统的控制原理图,以及仪器仪表的样本材料。


最后我发现,一款无功功率补偿控制器的出口继电器不满足高海拔工作要求。我检索了烧毁后的开关柜图片,果然发现无功功率补偿回路的烧蚀情况尤为严重。


但这里其实是存在问题的:无功功率控制器的电源属于控制回路,它上面安装了保险丝。若触头发生沾粘,保险丝会熔断。


带着疑问我再次仔细检索配电设备的图纸,发现控制回路的保护电器根本就不是熔断器,而是微型断路器。再仔细看图纸,这些微断居然都是20A的,而控制回路的电流一般是6A。当出现故障后,微断根本就无法去执行保护。


最后查清楚了,事故就是从控制器开始的。控制器中的继电器触头应当采用两个同类触头串联,但实际上只是采用一个触头执行控制。当触头因为无法熄弧而熔焊时,尽管电流已经超过给定值,但因为断路器的额定电流过大,断路器未执行保护。


2、地铁站PLC测控系统死机


用PLC编写了成千上万套测控程序,向来没有什么问题。某日,某地铁站发来通知:地铁站电力测控系统死机,系统重启、虽然系统已经恢复,但近两百座地铁站内都安装了PLC,需要立即查清楚原因。


2.jpg


PLC执行了两项主要功能,一项是测控,一项是通信。检查了程序,什么纰漏也没有;检查外设,也没有问题。那么死机的原因到底是什么?


突然想到一个很隐蔽的方法:任何一款PLC都有用于检测的若干寄存器,这几个寄存器用机内电池来维持数据,即使停电也能保持信息。我用这几个寄存器来保存两个程序切换时的关键标识,看看死机的原因到底是什么。


无独有偶,某国内石油公司总部配电系统测控PLC也发生了类似现象,最奇怪的是,发生故障的时间都是周一上午某个时段。检查了程序和外设,依然没有任何问题。排障时,我也采用内部寄存器来保存切换标识,外部配套了示波器观察和记录PLC电源的波形。到了周一上午,故障终于现形了:原来这个时间段电源中出现大量干扰波,强烈的干扰信号扰乱了PLC的测控和通信切换,测控程序要长时间占用内存来处理外部中断,而通信也要占用内存来处理继保装置和电力仪表的紧急状况,两者争抢内存,最终导致PLC死机。


至于干扰波的来源是什么?没人说的清。估计是该单位内部某不为人知的部门在做什么事情,产生了强烈的谐波干扰信号吧。


将结果反馈给PLC的制造商(法国),这些浪漫之都的工程人员们,对这些紧急问题采取拖延政策。我们急他们不急。


最后决定,将测控和通信分开,用两台PLC来各自独立执行。并会同售后服务把所有地铁站的PLC做了相同的处理措施,彻底地解决了问题。

从此以后,不管是什么工程,PLC的测控功能和通信一律分开,由两个独立的PLC各自完成。不管是何品牌的PLC,做法相同,避免再次出现类似现象。


3、低压配电柜烧毁案例


某日,某地的一座工厂内,低压配电柜发生严重故障,配电室设备基本烧毁,全厂的生产完全中断。


售后服务人员抵达现场,发现现场已经清理过了,关键证据没有了。于是把现场照片和10kV故障录波交给我,让我来分析事故原因。


我根据录波记录,发现在发生故障时间段的数百毫秒时间内,首先出现两相的电压波形近乎重叠,另外一相与其它两相反相,接着重叠和反相现象消失;过了数十毫秒后,又来了数十毫秒的重叠和反相,且电流明显变大;再接着又消失;最后,出现了三相对称短路现象。根据电流幅值测算,可以知道低压侧的短路规模。六十毫秒后,断路器开断,电流均归零。


3.jpg


我告诉售后服务,应当是出现反相的那一相出现单相接地故障,继而引发系统出现三相短路事故,最终导致配电室发生严重电气火灾致使全站设备烧毁。


根据系统的母线槽和母线规格和长度,我计算和估计了低压开关柜中的事故发生点,并告诉售后服务应当如何去查找线索。经过努力,找到了关键线索,给出了事故结论。事后,用户也不得不承认我的分析是对的。


原来,在我指出的故障点,有一台散热用的风机电工在检修后安装时,不慎让风机碰到了系统母线,致使发生单相接地故障,最后导致三相短路和全厂停电事故。


总之,作为一名电气工程师,我觉得最重要的还是尊重知识和积累知识,用知识和经验来武装自己;遇事多思考,既能历练自己,也能从中获得快乐和满足。有彩蛋。









正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




Gerry2018

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 143回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1102
  • 注册:2018年10月06日
发表于:2018-12-28 12:35:05
1楼

彩蛋是各个品牌工控学习资料,很全!耗时一年收集整理归类。

Gerry2018

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 143回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1102
  • 注册:2018年10月06日
发表于:2018-12-28 12:36:04
2楼

这三个故障案例是来自牛人电气工程师的分享,转自公:Industry-care

Gerry2018

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 143回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1102
  • 注册:2018年10月06日
发表于:2018-12-28 12:36:35
3楼

觉得内容好的话,顶一个

幼儿园中班

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 331回
  • 年度积分:51
  • 历史总积分:369
  • 注册:2013年12月08日
发表于:2018-12-28 14:33:18
4楼

涨知识了,感谢楼主无私奉献!

若飞若扬S

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2018年12月27日
发表于:2018-12-28 14:43:17
5楼

觉得内容好的话,顶一个

Gerry2018

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 143回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1102
  • 注册:2018年10月06日
发表于:2018-12-28 15:58:55
6楼

各个品PLC学习资料 公ID:Industry-care  回 008

zhouinb

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 653回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2010年4月30日
发表于:2019-02-12 17:08:31
7楼

涨知识了,感谢楼主无私奉献!

编号663

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2017年5月23日
发表于:2019-02-20 09:20:06
8楼

好东西,谢谢楼主分享。

dongdtx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2012年3月23日
发表于:2019-02-20 10:20:51
9楼

谢谢楼主分享,感谢感谢感谢

wffeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2013年4月24日
发表于:2019-02-20 10:39:25
10楼

顶谢谢分享,正需要,楼主好人啊 

chenyoujin99

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2015年9月10日
发表于:2019-02-20 12:27:52
11楼

谢谢分享谢谢分享

liuyingqing139

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1496回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2019-03-08 20:11:27
12楼

顶谢谢分享,正需要,楼主好人啊 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师