功率因数补偿带来的系列问题——过电压 点击:1028 | 回复:0



福禄克小助手

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2020年7月09日
发表于:2018-12-26 15:33:53
楼主

功率因素补偿可以降低因输送无功功率而造成的电能损耗,即线路损耗,电力公司为了降低电能传输过程中无功线路损耗,根据电力法要求企业功率因数需要达到0.9以上,否则会被罚款,所以企事业单位为了不被罚款或为了得到奖励而广泛采取功率因数补偿,但是补偿措施在设备运行中会出现很多问题,本文主要介绍在使用功率因素补偿中出现的问题和解决案例,为功率因素补偿的正确使用提供有效解决方案。


1. 问题描述 

神华集团下属某煤矿为了提高功率因数,在现场所有电机供电侧均采取了就地无功补偿措施,而且是自动投切装置,现场功率因数非常高,达到了0.97,也得到了电力公司奖励,但也出现了非常严重的问题:供电变压器发生了一年多次损坏事故,企业在很长一段时间内没有好的方法发现、分析和解决问题。经联福禄克人员在现场进行电能质量监测和分析后,得到测量结果并对于事故的原因分析如下:


2. 测试方法 

•  使用FLUKE电能质量分析仪F435连接于低压配电设备的进线端

•  利用F435自带电池对435持续供电,连续检测时间约为5个小时,

•  企业取出仪器上的U盘,导出数据


3. 测试结果:监测并记录到频繁的瞬态过电压现象 

F435记录到了瞬态过电压的现象,额定电压380V系统,瞬态过电压高达736V.高出正常值200V。监测数据表明该电压频繁出现而出现一次瞬态过电压就会冲击一次变压绕组线圈,频繁出现瞬态过电压就会导致绕组线圈出现电火花腐蚀,最终导致线圈烧毁,变压器损坏,通过事后现场检查,证明了测试数据分析的准确性。


image.png


4. 问题的原因:

企业增设了按负载工况自动投切的电容组无功补偿,由于电容器频繁启动,导致了过电压和瞬态电压等现象。这些电能质量问题对设备正常运行造成了干扰。


5. 给企业的建议:

功率因数是为了降低无功功率造成的线路损耗,从而降低能耗,避免电能浪费十分必要,但企业在什么地方安装无功补偿装置,采取什么方式,需要考虑的是本身企业内线路损耗,总体来说在总进线端安装无功补偿装置即可。企业功率因数补偿到什么程度,怎么补偿,需要考虑现场设备,对平时企业功耗,以及补偿投运前后电压质量进行定期测量,查看是否有潜在问题:过电压,瞬态电压等现象,而采取相关措施。


6. 客户证词 

“福禄克的专业工程师的造访终于解决了多日困扰我的问题, 没想到无功补偿也会造成设备运行中断,有了合用的仪器,得到测试和专业分析并不复杂,我们会把电能质量测试加入到维护流程中。希望今后能多参加福禄克的专题讲座,让更多的同事学习到电能质量的专业知识。”