485转232通讯不上 点击:374 | 回复:4



静悄悄

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2006年4月08日
发表于:2018-12-24 20:12:25
楼主

触摸屏是232与485两个口,232已经被别的设备占用,PLC是232口的,现在用一个232转

485的转换器,能实现触摸屏与PLC的通讯吗?要注意什么事项?有做过的吗?现在有一个有源的互转的

232转485转换器,通讯不上啊。




robingsion

  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2018-12-25 06:38:13
1楼

你触摸屏两用吗?不是已经用了一个通讯口?

我怀疑不能两个同时用

绿了芭蕉yh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2012年12月16日
发表于:2018-12-25 10:09:46
2楼

232是一对一的,占用了就不行,转成485后再分几个端口

甘陵至尊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:298
  • 注册:2005年8月13日
发表于:2018-12-25 10:34:00
3楼

只要把波特率,和屏的端口参数设置对了就可以使用,我现在使用的威纶触摸屏,一个口与三菱plc通讯,另一个口用232转485与变频器通讯,使用正常。


havegood

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:78帖 | 269回
  • 年度积分:107
  • 历史总积分:1324
  • 注册:2016年7月23日
发表于:2018-12-25 13:50:09
4楼

在电脑上仿真可以吗?


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师