如何确定配电箱尺寸?

经常遇到同行这样问,其实学习都需要一个过程。从变配电室,低压配电室到电井,以电井尺寸确定来说,细究,是要按实际内容排布的,有多少多大的配电箱,多少多大的桥架,间距多少,然后电井尺寸就出来了。桥架多大,是看桥架内多少根多大的导线,导线多大,多少根,再进一步根据实际项目情况确定。配电箱尺寸同样需要知道配电箱内部具体情况,多少个多大的开关。

做的多了,有经验了,有感觉了,可以凭经验或凭感觉。经验和感觉如何获得?一点一滴,按图集一步一步排布,计算,熟能生巧。

今天简要介绍12D图集当中PZ30箱的尺寸确定。

PZ30配电箱是我们常见末端箱,常见住宅、办公、商业的末端大量使用这种配电箱。下图表格当中WHD分别对应配电箱长、宽、厚。

图集怎么看?表格怎么看?位数怎么算?

例如我们普通住宅,总开关2P微断,一个1P微断带照明,62PRCD的插座回路,一个2PRCD的备用,那么,2P位数是2,然后1P位数是1,再算上2PRCD4位,共计,2+1+6*4+4=31,按40的选,可选择560*500*100,有点大,如果不带备用,少一个开关,就可以按30算,就可以370*500*100,就小一些。如果用1PN代替2P,按2位算,共计,2+1+6*2+2=17,按20位选,可选择300*500*100,就小了很多。这也是很多房地产公司为节约成本,制定公司内部标准,能用1PN绝不用2P,开关能造价低一些,配电箱造价也低一些。但要注意,规范要求RCD要切断所有带电导体,所以1PN要断N,而有的产品不断N,通常设计图纸当中的微断是一堆字母和数字,往往那些数字代表很多内容,有的恰恰代表不断N


12191.jpg