用devicenet与外部设备通讯ABB示教器经常报这个警报 点击:226 | 回复:1



每天一直在

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2015年1月19日
发表于:2018-12-15 09:39:45
楼主
求助帖50分-已结帖

事件消息  71300

Device net 网络通讯警告

说明

DeviceNET网络(arg1)上发生少量通讯错误。




用device net 与外部设备通讯 ABB示教器经常报这个警报   求教用什么办法能够解决

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!

1分不嫌少!



乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2018-12-17 10:30:10
1楼

1、硬件接插件松动;

2、D-Net线缆收到干扰;

3、站点缺失——例如换枪盘更换时出现不同站点硬件切换;

前面2点是选用质量好的接插件、布线信号线与动力分开走线、信号线加屏蔽层

后面这个只能系统设置发生异常