Advertisement
当前位置:
请教jog可以转,给脉冲不转,驱动器还冒烟,是怎么回事?
回复 | 人气 | 打印
xiaohuixp2 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏30分-未结帖 发表于:2018-12-04 17:41:14 楼主

驱动器有脉冲输入。可是电机就是不转。伺服on了。正反转超程设置成无效了。

再就是我这个是增量编码的,为什么绝对值编码器那个sen线没连接。un005里一直显示接通。。

淘宝买的这套毛病真多。。

分享到: 收藏 回复 举报

李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-12-04 20:22:25 2楼
 

参数设置不对,你jog是点动模式

你输入脉冲式位置还是速度,你选择了吗

  回复 引用 举报
dpyftk 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-12-05 09:17:14 3楼
 

仔细读读说明书,还是感觉你自己的问题

  回复 引用 举报
固囚囿团 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-12-05 15:48:53 4楼
 

是不是正负极限信号没设置好

  回复 引用 举报
乖乖小笨熊 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-12-05 19:32:33 5楼
 

安川有的伺服驱动器脉冲+方向信号是5V,你可能直接接24V此时内部限流电阻发热烧了,自然转个毛

  回复 引用 举报
degenerate 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-12-05 22:30:23 6楼
 

参数设置问题,我今天都遇到了,少设置了,详情私服驱动器设置说明书有,好像是5还是6没设置,

  回复 引用 举报
伺服电机维修-益华甄工 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-12-07 12:00:11 7楼
 

伺服维修就找益华甄工13688661350


公司名称:烟台益华电气自动化技术有限公司

专业维修伺服电机:

常修故障:对电机进行伺服定位、电机不能启动、启动无力、运动抖动、失磁、过流、过载、输出不平衡、匝道短路、编码器报警、编码器损坏、位置不准,更换轴承、转子、定子、碳刷编码器、主轴等

伺服驱动器维修主板故障、开关电源故障、感应电路故障、驱动故障、无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等。


  回复 引用 举报
DPL 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-12-07 14:45:34 8楼
 

看看啥资料,楼主辛苦啦!!!!

  回复 引用 举报
火炎111 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-12-11 07:58:11 9楼
 

速度,位置值不能为0

  回复 引用 举报

相关主题
周点击排行
周回复排行
    最新求助
      Advertisement Advertisement