dongaiye
现在的情况是:康耐视已经和PLC通讯上了,用的PROFINET,电脑监控着,PLC给视觉系统触发,还有偏移量之类的都是正常的。 但是一旦把电脑拔掉不和康耐视连接,PLC给康耐视信号时,就没有反应,也没有偏移值反馈。
我看了下手册,现在我已经将我做好的视觉文件保存到康耐视里面了,但是不知道怎么加载,希望大神帮忙解答一下。
我看到了有
Execute
Command
Set User
Data
这几个指令,是用这个加载作业么
fengzhang1232
跟着学习,等待楼下发言
DarsLng
1个job的话 设置开机启动作业就行
多个切换的话,看固件版本,用job control或者command control
SBI-Alaric
软件里选择 传感器-启动-选择你要开机打开的JOB,JOB的名称前缀最好用数字01、02...编写
候鸟ike
新手入门,很多不懂得地方请多多指教。。