现在的情况是:康耐视已经和PLC通讯上了,用的PROFINET,电脑监控着,PLC给视觉系统触发,还有偏移量之类的都是正常的。      但是一旦把电脑拔掉不和康耐视连接,PLC给康耐视信号时,就没有反应,也没有偏移值反馈。

我看了下手册,现在我已经将我做好的视觉文件保存到康耐视里面了,但是不知道怎么加载,希望大神帮忙解答一下。

我看到了有

Execute

Command

Set User

Data

这几个指令,是用这个加载作业么




fengzhang1232

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2018-12-06 11:41:16
1楼

跟着学习,等待楼下发言

DarsLng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2015年4月20日
发表于:2019-01-02 11:25:28
2楼

1个job的话 设置开机启动作业就行

多个切换的话,看固件版本,用job control或者command control

SBI-Alaric

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2019年3月23日
发表于:2019-03-23 10:32:17
3楼

软件里选择   传感器-启动-选择你要开机打开的JOB,JOB的名称前缀最好用数字01、02...编写