25A为啥断裂时保护没动作 点击:217 | 回复:1



PLC军团长

    
  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2018-11-21 08:49:44
楼主
泵轴断裂,电机额定电流30A空开40A热保护选得25A为啥断裂时保护没动作

泵轴断裂主要是泵和电机安装时没在同一轴心线上,泵轴反复轻微变形导致金属疲劳才断裂的。泵轴断裂后电机没负载电流比正常工作时更低,所以保护电路都不会动作。



1分不嫌少!


楼主最近还看过



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2018-12-04 08:00:10
1楼

跟电控没关系,没超额定负荷,轴断了,泵轴质量的事!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师