哎点背下程序时导致装置联锁了 点击:144 | 回复:3



robingsion

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2018-11-20 21:52:38
楼主

QQ截图20181120214719.png

今天发现控制器里面又修改的,

不过这已经是很久以前的修改了。

一直没有下装,今天突然想想 现在不下以后更没有时间了。

于是选择硬着头皮去做。


当程序最终下完的瞬间,装置突然跳车了。

完蛋了!!

紧接着就是工艺一顿忙乎 重新开车!


身上一身冷汗!


总结总结本次的教训:

  1. 装置运行不到万不得已 千万不要下装

  2. 如果真要下,那就把风险考虑清楚:
    比如,强制可能出发的条件
    比如,强制可能动作的电磁阀阀门
    当然这些都是建立在对联锁十分熟悉的情况下。
    另外一方面就是修改了哪些参数如果不确定影响多大 千万不要下。千万不要下。千万不要下。


吃一堑长一智!!

1分不嫌少!


楼主最近还看过



PLC军团长

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2018-11-21 08:41:40
1楼

是 ,铭记教训。

gongkong小学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:40
  • 注册:2016年11月03日
发表于:2018-11-21 09:30:45
2楼

看的有点迷糊,是不是要说设备运转的时候,不要随便改动程序里的数据、IO什么的。


Yuan Yuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:983
  • 注册:2018年11月20日
发表于:2018-11-21 11:00:58
3楼

是 ,铭记教训。