A机电制冷自动化余春亮
做这行有十年了 吧,去年有一次修电机的朋友叫去帮忙看一下,新绕的电机为什么会接地!去了左量右量,都不接地,就是一启动电机,三相漏保就跳!当时用的是数显万用表,回去拿了摇表再测!单独摇电机,不漏电!电机线只有50CM长,橡胶电缆,外观没有任何损伤!测了几回, 一直没有考虑电缆的问题,最后接上电缆,摇不上绝缘,才发现电缆也会漏电呀!
GKstudying
估计是电缆质量不好
rong159
X学无止境,很不错,受教了!