台达12SEPLC以太网连接问题请教 点击:1774 | 回复:5



anyzhang

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:79帖 | 1053回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1982
  • 注册:2006年3月25日
发表于:2018-10-31 16:18:49
楼主

各位大侠:哪位有用过台达12SE系列的PLC,以太网连接有问题?

我用DCisoft可以找到PLC主机,证明网线连接硬件是好的,但我用COMMGR怎么也找不到PLC问题出在哪里?





anyzhang

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:79帖 | 1053回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1982
  • 注册:2006年3月25日
发表于:2018-10-31 17:05:44
1楼

v.png

这个IP地址是无线网卡的,有线网卡不显示?

zylew

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2012年2月21日
发表于:2018-11-01 21:18:55
2楼

必须用有线网卡呀,无线的咋连 ?

anyzhang

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:79帖 | 1053回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1982
  • 注册:2006年3月25日
发表于:2018-11-02 08:22:36
3楼

我把无线网关闭,这里就是空白的看不到有线网卡的IP,看上一个回复。看这个图有线的IP可以看到169.168.70.199

无标题.png

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2018-11-02 08:38:19
4楼

有线网卡手动设置个192.168.10.???网段的地址看下。

anyzhang

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:79帖 | 1053回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1982
  • 注册:2006年3月25日
发表于:2018-11-02 09:49:24
5楼

这个问题比较怪,我把无线网禁用,将有线网与交换机联网,确认可以上网后再连接PLC就能搜寻到PLC模块型号和IP地址,这个时候就能看到有线网卡的信息。当与PLC连接时就连接不上,你再用COMMGR连接有线网卡就找不到了,就是显示空白。但DCisoft始终可以扫到PLC模块型号和IP地址