开关电源功率对不对 点击:750 | 回复:2



southn

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2018年10月09日
发表于:2018-10-15 15:01:32
楼主

2个伺服各10A,48V,1个步进24V8A,1个碳刷电机24V5A,还有其他触摸屏,PLC之类,接电路,选型如下,总空卡2P25A,交流继电器25A220V ,热继电器10A ,48v开关电源1300W,24V开关电源600W,现在是开关电源接到交流继电器热继电器后面,再分别分给负载,不知行不行,电源功率要不要加大,小弟不是很懂电气,请各位大哥指点下




李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2018-10-15 20:35:35
1楼

开关电源功率够用;用了断路器还加热继电器干嘛?这个过载保护多余了,开关电源就有过载保护功能。

wuzhen6141

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2019年7月09日
发表于:2019-07-09 15:37:01
2楼

功率足够了,实际也用不到这么大,低压配热继还是第一次听说