西门子s7300的PLC编程是怎么实现控制模拟量输出信号线性变化???

PLC编程

怎么实现控制模拟量输出信号随着时间逐渐增大或减小,成线性变化???

具体怎么编写,哪位大神给介绍下


分享到: 收藏 回复 举报

yuanle 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-12 13:13:37 1楼
 

1、你需要描述一下你使用的PLC型号。

2、使用的PCS7的话可以关注一下斜坡功能(RAMP)

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/pcs7_top_v2/pcs7_engineering/pcs7_as_engineering/apl/apl_ramp/apl_ramp.htm


HAVE FUN!

  回复 引用 举报
工控学习爱好 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-12 20:12:25 2楼
 

谢谢,四门子S7300

  回复 引用 举报