处理DP总线是否正常的方法 点击:412 | 回复:1



今生缘

    
  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2018-10-11 09:57:16
楼主

       1.把DP线两端的DP头的终端电阻都打到ON上,在其中一段用万用表量DP头3号引脚和8号引脚之间的电阻,正常测量值是110欧姆左右;


  2.把测量端的终端电阻打到OFF上,远端的不动,这时的正常测量值是220欧姆左右;


  3.把远端的终端电阻打到OFF上,测量端的终端电阻打到ON上,这时正常的测量值也应该是220欧姆左右;


  4.把两端的终端电阻都打到OFF上,这时应该是开路,量不出电阻。


  假如总线上有不止一个DP头,可以只测量两端,中间的DP头的终端电阻,始终处在OFF上就可以了。不通的话,可以分段测量。但是最好把DP头的出线拆掉来测量,排除干扰因素。


  个人遇到的DP故障,原因目前发现两个:

1、通讯电缆质量差,抗干扰能力差(前提接地,布线很合理的情况),也有遇到过第一次买的通讯电缆不够,又使用其他种类的电缆情况,混用;

2、DP接头没有做好接地,就是电缆接头处的屏蔽线和DP头内的金属片接触不好,再者就是DP头损坏。


1分不嫌少!


楼主最近还看过



7月-勇敢的心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2018-10-11 10:15:14
1楼

学习了!实践经验是很宝贵的,感谢分享。