液位计显示满刻度,实际没有,是怎么回事? 点击:385 | 回复:4



lwh536_1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2009年7月28日
发表于:2018-10-07 22:09:20
楼主

今日在现场发生一件事,一台磁浮子液位计量程0.4---2.4米,4--20MA电流输出,使用中现场实际显示为1.8米,但输出电流值是20MA,实际显示是对的,输出电流值不准。但是系统停电后重启,输出电流又恢复正常。请问各位这是怎么回事,盼告知,谢谢!!!




pdengong

  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2018-10-08 06:43:50
1楼

是不是需要迁移

黄国乔

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:498
  • 注册:2015年2月13日
发表于:2018-10-08 09:30:28
2楼

一般这种可以0点和满量程校正的

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2018-10-08 09:55:04
3楼

走火入魔神经病犯喽。

鉴定完毕。

.

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2018-10-08 13:46:09
4楼

这种情况有可能是液位传感器供电电源电压不稳定造成的,有些传感器如果异常就会出现满量程输出,这种满量程输出实际是一种报警状态。只要出现满量程或者没有输出,要针对液位传感器现场重点排查。