回复 | 人气 | 打印
个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏100分-已结帖 发表于:2018-09-27 11:09:20 楼主

大佬们,我问下,信捷PLC-xc3与MCGS嵌入版通讯不上啊,是什么问题。我用了hl-340转串口线,但是信捷XC与PC上的XCPPRO可以正常通讯,线应该没问题。端口COM7。


分享到: 收藏 回复 举报

jia2268121 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-09-27 11:51:12 1楼
 

你的站号设置的不对啊,MCGS 里设置的是6号站,那么你PLC的modbus站号也要设置为6才可以通讯上。

  回复 引用 举报
李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-09-27 13:27:42 2楼
 

在触摸屏里面找到信捷PLC的,把通讯链接改为信捷PLC

  回复 引用 举报
victor329 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-09-27 13:32:54 3楼
 

应该是PLC的驱动程序有问题,建议找找售后要一下,或者安装一下新版本的MCGS软件吧!

  回复 引用 举报
个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-09-27 14:06:23 4楼
 

1楼方法试过,把MCGS 里设置为1号站,之前就不行,不是这的问题,还是谢谢大佬。

我是电脑MCGSE嵌入版软件连PLC,之前没说清楚。还没有到触摸屏这一步。PLC连接到PC上XCPPRO没问题,那连接到PC上MCGSE应该也能行啊,可能就是驱动有点问题吧。设置方面 我看了下,和之前的版主基本没差。区别就是他用了信捷PLC线,我用的台达的DVP线转HL-340,驱动的可能稍稍大点。微信图片_20180927140513.jpg


  回复 引用 举报
wkxykun 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-09-27 15:55:38 5楼
  检查通讯线,我记得信捷家的通讯线要提供电压的,最好用他们家的原装线
  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-09-28 09:03:43 6楼
 

通信转换的时候很容易出问题,最好是能不转换的尽量不要转。

  回复 引用 举报
李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-09-28 13:58:39 7楼
 


引用 启 的回复内容: 1楼方法试过,把MCGS 里设置为1号站,之前就不行,...

-------------------------

别转了,这样不好,建议用专用线,联系触摸屏厂家

  回复 引用 举报
电路板维修-德州 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-02 21:01:11 8楼
 

直接按照MCGS提供的方式连接触摸屏和PLC,不要用转接线做模拟实验。

  回复 引用 举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-27 14:38:28 9楼
 

温馨提醒:凡是设置积分悬赏的求助帖,请楼主及时结贴发放积分。

同时也希望楼主能把解决问题经验或思路一起分享!


  回复 引用 举报