dcs与现场显示有误差 点击:1087 | 回复:6



pdengong

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2018-09-15 07:55:29
楼主

DCS一个压差点,在主控室最大压差只能显示0.8MPa,可是现场变送器却可以显示大于0.8MPa,这是为什么

1分不嫌少!


楼主最近还看过



拔丝苹果

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2016年6月06日
发表于:2018-09-18 20:16:43
1楼

看看你现场表和DCS组态里的量程设置是不是相同的。

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2018-09-21 16:38:37
2楼

看现场仪表或者中控显示都是彼此独立的,你需要实际测得现场仪表输出的信号具体是多少,打个比方你现场仪表是0-0.8MPa,对应输出4-20mA,中控组态时,最大量程就是0.8MPa,此时如果现场显示0.9MPa,中控依然会显示0.8MPa.

这就暴露出一个问题,仪表选型时量程选小了,现场压力有超过量程的情况,就要考虑更换仪表了(量程选大的,现场实际最大压力在仪表量程2/3处)。

还可以测量一下现场仪表输出信号,看一下显示数值能不能对应实际输出,有没有显示出现异常,还可以对照相邻官道上的仪表,看看显示值相差多少。一步步排查故障来源,程序是本可能自己出问题的,所以不要老纠结程序会有问题。最主要还是从现场情况重点排除。

SUPSEVEN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 19回
  • 年度积分:17
  • 历史总积分:234
  • 注册:2018年7月06日
发表于:2018-09-27 09:16:45
3楼

查量程,对电流。

胖胖熋

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 119回
  • 年度积分:551
  • 历史总积分:11787
  • 注册:2013年10月19日
发表于:2018-10-22 14:21:01
4楼

这个应该是你组态的量程设置没有同意,比如你现场的表量程是0-100MPA,那你在组态的时候也要选择0-100MAP,否则现场和DCS画面显示的就可能不一样了。

BALAMENGA

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 80回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:158
  • 注册:2016年9月07日
发表于:2018-10-24 20:29:57
5楼

dcs上设置了量程 ,而变送器上有最大使用范围


山东鹰仪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2018年10月26日
发表于:2018-11-02 11:50:33
6楼

学习学习,很有价值的一篇文章


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师