Melsec-Q系列qcpu故障的应急求助 点击:798 | 回复:7



Comter

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:926
  • 注册:2018年9月12日
发表于:2018-09-12 13:04:29
楼主
求助帖100分-已结帖

情况说明

    Melsec-Q 上有三个模块 分别是 Q172 Q173 Q10WCPU-W1-J

    现Q10WCPU 开机一片黑,电源打会亮,但没有其他反应。

    求教/求助 怎么样能让车床继续运作?

    思考中的方案如下:

    一、是否有其他产品可以在国内快速找到用来暂时取代 q10wcpu?

    二、是否可能实现用pc直接接入q173/q172,透过什么软件来取代q10wcpu?

    三、这个q10wcpu可能的故障原因?怎么修护?






不在爱了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:253
  • 注册:2017年10月17日
发表于:2018-09-12 14:18:09
1楼

吧程序传上来 和数据都传上来 然后查故障  如果是CPU坏了  更换CPU就好了

Q172 Q173是轴控 联系我 帮你解决

Comter

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:926
  • 注册:2018年9月12日
发表于:2018-09-12 14:35:39
2楼

回复内容:

对: 不在爱了 吧程序传上来 和数据都传上来 然后查故障  如果是CP... 内容的回复!

-------------------------

请加我的qq 308603735 谢谢 ^_^

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2018-09-12 14:37:08
3楼

最好是把图片情况发上来看看

Comter

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:926
  • 注册:2018年9月12日
发表于:2018-09-12 15:21:36
4楼

913380361561712208.jpg

616873281906268541.jpg


现在借人家的 Contec PPC-852 代一下。

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2018-09-12 16:57:21
5楼

从图片上看,并没有什么报错,你可以在程序里面监控一下程序是否运行

忘乎所以地飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2013年11月19日
发表于:2018-09-15 23:22:33
6楼

Q10WCPU-W1-J模块下端的运行模式,是否被人动了,打在STOP模式而不是RUN模式。

哲一

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2018年8月13日
发表于:2018-10-28 20:48:27
7楼

Q10WCPU-W1-J模块下端的运行模式,是否被人动了,打在STOP模式而不是RUN模式。


热门招聘