求助:MM420变频器7.5kwR0026=0 点击:688 | 回复:0



prochi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2018-08-28 09:05:45
楼主

求助:各位大侠,我这有台西门子MM420的变频器7.5kw,一上电就报F0001和A0503,按下复位后报F0002和A0503,然后再按复位就还是F0002和A0503报警,复位不了。F0002为过压,但是参数R0026=0,实际直流母线电压正常,现在已经将tl082C贴片更换,还是不行。后来买了主板,更换上后显示F0052和A0503故障。显示R200=0,P201=35,我将P201改为0还是不行,一直报F0052和A0503。在网上看又可能是24C02损坏,我在网上买了24C02和写卡器,还没回来,也不知道是不是24C02的问题。

各位大侠,求指点!

另:哪位大侠有MM220的7.5KW的24c02的程序,能不能给我发一份,我的邮箱:arbent1@163.com